• 避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接

    问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?


    问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?


    问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?


    第一种:是引下线根数*楼层数?


    第二种:还是引下线根数*有均压环的楼层的数量之和(柱主筋与圈梁钢筋焊接是指作为防雷引下线的柱主筋,要与作为均压环的圈梁,米用圆钢焊接连通,使均压环与防雷引下线连通,形成一个整的避雷整体)?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是

    2、都有,不过柱主筋的不得计算焊接处,只有不作为引下线的才计算;

    3、单独引线下发生焊接,只计算引下线延长米;

    4、5只要做引下线的都不能计算焊接处;

    2019-05-12 09:03:48 

  • 问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?

    ——是每一层都要做

    问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?

    ——只有引下线柱筋有的

    问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?


    第一种:是引下线根数*楼层数?【按这一种计算】


    2019-05-12 09:04:41 

  • 问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?

    答:不是,不与引下线交会的柱主筋、圈梁钢筋,不用做接地跨接。

    问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?

    答:引下线只与避雷网、均压环、接地极(或接地基础)做跨接焊接。形成一个完整的避雷接地体系。

    问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?

    答:引下线工程量=(柱内引下线根数÷2)×处数(引下线共有多少处)×垂直高度(避雷网至底板基础钢筋)



    2019-05-12 11:08:54 

  • 1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接是每一层都有的。


    2:若每层都有,是只在有引下线的柱筋有,


    3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是按处计量


    应该是引下线和均压环各计算各的,不能混为一起


    2019-05-12 11:23:53 