安装是门技术 2019-05-12 08:59:29 | 贵州省 安装安装算量GQI | 4866查看 4回答
避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接
问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?
问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?
问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?
第一种:是引下线根数*楼层数?
第二种:还是引下线根数*有均压环的楼层的数量之和(柱主筋与圈梁钢筋焊接是指作为防雷引下线的柱主筋,要与作为均压环的圈梁,米用圆钢焊接连通,使均压环与防雷引下线连通,形成一个整的避雷整体)?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、是
2、都有,不过柱主筋的不得计算焊接处,只有不作为引下线的才计算;
3、单独引线下发生焊接,只计算引下线延长米;
4、5只要做引下线的都不能计算焊接处;
2019-05-12 09:03:48
-
问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?
——是每一层都要做
问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?
——只有引下线柱筋有的
问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?
第一种:是引下线根数*楼层数?【按这一种计算】
2019-05-12 09:04:41
-
问题1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接 每一层都有吗?
答:不是,不与引下线交会的柱主筋、圈梁钢筋,不用做接地跨接。
问题2:若每层都有,哪这是只在有引下线的柱筋有,还是柱筋都有?
答:引下线只与避雷网、均压环、接地极(或接地基础)做跨接焊接。形成一个完整的避雷接地体系。
问题3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是怎么计量?
答:引下线工程量=(柱内引下线根数÷2)×处数(引下线共有多少处)×垂直高度(避雷网至底板基础钢筋)
2019-05-12 11:08:54
-
1:避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接是每一层都有的。
2:若每层都有,是只在有引下线的柱筋有,
3:若只在有引下线的柱筋有,那这个是按处计量
应该是引下线和均压环各计算各的,不能混为一起
2019-05-12 11:23:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看