• 土建算量设置屋面问题

    土建算量里按女儿墙用直线绘制了屋面,设置防水高度所有边之后,屋面中间的墙、烟道、楼梯间的墙怎么防水不反起,怎么设置女儿墙

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这已经是整层的布置,只能是设置外围,相应的部位需要分割后删除,才能设置。


    楼梯间

    2019-05-12 22:20:09 

  • 已经有翻边了啊

    2019-05-12 22:18:00 

  • 分割一下,单独设置那些未反边的。

    2019-05-12 22:18:21 

  • 在需要做卷边的位置分割屋面  因为屋面防水卷边自动生成只会在边缘生成

    2019-05-12 22:25:02 

  • 感觉你的屋面构件绘制的范围不对,你再核对一下图纸,例如楼梯间内怎么有屋面构件。

    答疑解惑