• 板分布筋问题

    图一分布筋图二模糊现在进行结算工作,我建模时按照图一中办厚120 分布筋设置为C6-110设置的板分布筋参数,因为图纸中未标明,但是审计说得按图二来进行设置,请问那种是对的,还是说这2种都可以是模糊的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应当按此表设置分布筋,分布筋的规格和型号与板的厚度有关(设计图已经注明)。

    2019-05-12 22:19:11 

  • 既然已经有配筋表了就应该按配筋表的来做吧 很多设计院复制说明可能没注意这个冲突

    2019-05-12 22:22:19 

  • 图一是指板钢筋,图二明确有“分布筋”,这个分布筋是包括负筋和跨板钢筋,单向板(长边:短边≥3时,可按沿短边方向受力的单向板)跨长相对长的方向也是分布筋,那么不知道你指的哪个位置的分布筋,对于分布筋就是图二的正确。

    2019-05-12 22:26:19 

  • 表一不是说明负筋的分布钢筋,只是说明受力钢筋信息。

    2019-05-12 22:28:07 

  • 图一:指图纸上有钢筋线但没标注钢筋信息,包含板底部受力筋,负筋,跨板受力筋等。是指受力筋。

    图二:是指单向板(受力筋同图一)的分布筋,板负筋的分布钢筋。

    2019-05-13 14:31:08 