心向往之 2019-05-13 17:06:26 | 广东省 机电预算 | 14607查看 2回答
请教跳线如何计算工程量,谢谢!
请教各位老师,也在网上浏览了好多如何计算跳线,具体的还有几处不明白:
1、电话插座、信息插座需要计算跳线吗?一个插座对应一条跳线吗?
2、配线架(12口)与配线架(12口)之间的跳线如何计算条数?每个数据插口都有一条跳线吗?
3、配线架与设备之间跳线如何计算条数?
4、设备与设备之间跳线如何计算条数?
5、24芯光缆的跳线条数=24*处,例如上述的配线架(12口)与配线架(12口)是1处还是12处呢?
真的不懂,麻烦老师帮忙!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、电话插座、信息插座需要计算跳线吗?一个插座对应一条跳线吗?
答:电脑是你安装的,电话是你安装的,才需要跳线,才能计算跳线。
2、配线架(12口)与配线架(12口)之间的跳线如何计算条数?每个数据插口都有一条跳线吗?
答:同房间的配线架,用跳线,12口计算12条跳线。不同房间的配线架之间用电缆(或光缆)连接,不计算跳线。配线架与设备之间,设备与设备之间,计算方法相同。
3、配线架与设备之间跳线如何计算条数?(同2)
4、设备与设备之间跳线如何计算条数?(同2)
5、24芯光缆的跳线条数=24*处,例如上述的配线架(12口)与配线架(12口)是1处还是12处呢?
答:光缆敷设按光缆计算(光缆要熔接上尾纤才能与配线架、设备连接),光缆不能按跳线计算。
首次提交 2019-05-13 17:34:54 最近修改2019-05-13 17:41:27 (修改过1次)
-
配线架一般都是用的尾纤,还有方口和圆口之分,你所说的计算条数,要看你用几条或者几个口子,才能计算;第5条24芯光缆接局机房端和设备端或者配线架,一般都是一条尾纤当两根用。
2019-05-13 17:12:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看