沙梨炒蛋 2019-05-14 09:32:09 | 海南省 土建预算计价软件GBQ4.0 | 479查看 3回答
做预算需不需要做降水,还是等实际工程在计算
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你要考虑项目的实际情况来的,特别是地下室部分,一定要考虑上来,属于措施费的一种,万一合同给你来个约定,措施费包干,都没得报了
2019-05-14 09:33:47
-
做预算要根据地下水位的标高和土方开挖方式来考虑降水措施。结算时按经业主审核的施工措施进行结算。
2019-05-14 09:38:01
-
根据实际工程,按签证形式办理降水台班
2019-05-14 09:40:38
-
请问,施工方提供土方图纸中已经利用CASS用方格网计算出挖方和填方工程量,要做审计的话,我需不需要复核工程量,还是?如果需要复核,该怎么复核呢?谢谢!
-
1、按图纸设计说明,14层起每隔2层就要做均压环,那么是不是14/16/18等楼层都做均压环,屋面层需不需要算均压环?2、图示2个箭头处金属栏杆接地是计算2处还是5处?
-
单独的装修工程中需不需要计算超高降效费、超高加压水泵台班。在超高降效的计算中那些分部的人工是需要计算人工降效的,那些分部的机械需要计算机械降效的。
-
单独的装修工程中需不需要计算超高降效费、超高加压水泵台班。在超高降效的计算中那些分部的人工是需要计算人工降效的,那些分部的机械需要计算机械降效的。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看