Cjx. 2019-05-14 10:29:28 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 3420查看 4回答
请问外墙竖向钢筋锚入底板的长度不应小于1.5LaF要怎么设置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
编辑钢筋处理。
2019-05-14 10:31:02
-
你好:选择上外墙在属性里的节点设置里去定义一下锚固为1.5LaF的值
首次提交 2019-05-14 10:32:56 最近修改2019-05-14 10:34:53 (修改过1次)
-
节点设置中选择
2019-05-14 10:33:51
-
在私有属性里面修改节点设置即可
2019-05-14 14:12:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看