• 广联达云检查中,跨中钢筋大于支座钢筋是什么意思 ?如图

    广联达云

    云检查

    答疑解惑

    是否是输入有误,T9C25 6/3是上部钢筋,B7c25是下部钢筋,是要反着输吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是输入有误,T9C25 6/3是上部钢筋,B7c25是下部钢筋,

    是要反着输的

    因为这个是基础梁,和框架梁的标注是相反的


    你的输入没有错误,是图纸设计有问题,支座筋6c25跨中钢筋为7c25,这样是不对的

    首次提交 2019-05-14 15:03:24  最近修改2019-05-14 15:08:00 (修改过1次)

  • 问设计人吧,这个设计有点毛病,跨中筋做多等于支座筋。

    (你输入的不错,是设计的毛病,要想处理,6C25的支座筋不要输入)

    首次提交 2019-05-14 15:05:01  最近修改2019-05-14 15:06:27 (修改过1次)