大尾巴狼 2019-05-16 09:26:56 | 河南省 安装预算结算安装算量GQI | 1351查看 1回答
GQI管线选择起点“编辑路径时”怎么就不显示配电箱名称了?
问题描述:1、管线“选择起点时”还显示配电箱名称,但是编辑路径时就不显示配电箱名称了
问题:请问怎样叫编辑路径的时候也显示出来配电箱名称,也好知道往那个方向编辑路径?
2019-05-16 09:28:50 补充
图1:是编辑路径的时候——不显示配电箱名称
图2:是选择起点的时候,还显示配电箱名称
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、你选择起点的时候还显示,说明设置起点没错
2、编辑路径不显示,第一编辑路径需要先选择连接的配电箱,而且,是从配电箱往选择起点的位置编辑的,所以说也就不存在选择错误一说了
2019-05-16 09:57:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看