• 喷淋的末端试水装置立管计算问题

    末端试水装置

    如图所示,喷淋里面的末端试水装置这有一段立管,没标管径,怎么计算?需不需要计算,是否可以忽略这段立管?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    管径是DN25的热镀锌钢管,2个截止阀也是DN25的,截图中除了计算末端试水装置(含两个阀门和一个压力表)一套之外,还要计算这一段的镀锌钢管(从最后一个喷淋头算到排水漏斗位置),另外,自动排气阀与截止阀也要单独计算。

    2019-05-16 10:12:42 

  • 管径是DN25的热镀锌钢管,立管高度按梁底高度到集水坑地面高度。

    2019-05-16 10:00:17 

  • 需要计算,一般管径为DN75,你可以写入编制说明

    不可以忽略这段管道的

    2019-05-16 10:02:13 

  • 照上边DN25的计算

    首次提交 2019-05-16 11:19:09  最近修改2019-05-16 11:19:41 (修改过1次)