• 想问问 GQI 2019 安装算量 在计算消防自动报警系统的时候遇到的问题

    立管1.感烟报警器的标高层顶-0.5  ; 管线的标高是  层顶标高; 但是利用 报警管线提量功能不能自动生成 立管?    2.报警管线提量功能 经典模式下不能跨楼层 识别吗 ?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 可能是设计的CAD线和报警器具过而不连,也就是一根整线通过了报警器;

    2. 跨层的,需要设备连线、选择起点等,根据自己需要选择功能。

    2019-05-17 11:24:59 

  • 1、正常先识别报警器,再识别管线是会自动生成立管的

    2、只能单层进行识别管线

    2019-05-17 11:24:08 