• 钢筋问题

    在跟审计对钢筋量时,我将负一层的墙柱复制到了基础层,他坚持认为墙柱在负一层钢筋量是一样的,但在基础层时由于筏板的高低差会造成墙柱的实际钢筋量增加。,请问大家是否是这样的,不用复制到基础层?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果基础层的基础构件是组合的基础构件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩, 这类基础复制不复制下去对于柱子的钢筋计算是有影响的,复制下去,插筋是按照最低的基础底计算长度,不复制下去,是按照较高的标高的基础计算长度;

    如果只有一种基础构件,比如只有筏板基础或者柱墩或者独立基础等,这类基础复制和不复制没有区别的,只要基础层的上层的相对应位置的柱或者墙的底标高改成基础底标高就可以的。


    2019-05-18 14:20:56 

  • 如果前提是墙柱都与基础面是接触的话(包括电梯井的墙柱),复不复制应该是一样的

    2019-05-18 12:57:22 

  • 不用复制到基础层。

    2019-05-18 12:58:49 

  • 基础顶标高或筏板顶标高到负一层底标高之间有没有距离?如果有距离当然要有墙、柱等构件呀,而且墙柱在基础层应该也是有基础的呀,难道墙柱不生根在基础上吗?

    根据图纸实际情况去确定,构件标高应该是连续的

    2019-05-18 13:00:03 

  • 不用复制到基础层,只把负一层墙柱的底标高设为插入基础底就行了

    2019-05-18 13:07:52 