• 构造柱

    1、构造柱不是砌在墙里,是作为一个单独的构件放在一个凹进去的地上,类似地沟的一个地方,再一道圈梁,圈梁上放了台机器、、、、这个情况下,构造柱的工程量是不是截面积*高啊? 2、工程地点是在山上,泵送车不好进,从基础开始我都套非泵送定额对吗          菜鸟心里总是惶惶o(╥﹏╥)o

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

    1. 构造柱是在砌体墙里面的,先做好砌体墙预留交叉出构造柱的位置,等砌体墙做好,再支构造柱模板然后浇筑构造柱。如图:地沟

    2.虽然不是泵送砼,但可以计算材料二次运输。

    2019-05-18 13:19:09 

  • 描述不是很清楚,不好下定义,按照你说的这个柱子不应该按照构造柱考虑,应该按框架柱或非框架柱考虑,如果只是做预结算按实际情况套取相应定额。


    2019-05-18 13:48:25 

  • 你说的是房建的构造柱吗

    还是边坡的构造柱。

    2019-05-18 14:43:44 