注视着你瞳里未来的歌谣* 2019-05-18 16:35:42 | 浙江省 安装 | 1453查看 3回答
请问安装灯具BV线怎么算
请问这个线怎么计算的,没有标记的就是三根线吗,有标记的,像开关那里写了5,里面就是五根线吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
照明没有标记的就是三根线,应急照明是4根线,有标记的按标记,像开关那里写了5,里面就是五根线,普通插座是3根,空调插座是4根,具体见系统图
2019-05-18 16:57:47
-
我认为标注的数字是表示回路。每根回路是几根线需要看一下系统图,上面有注明。
2019-05-18 17:38:17
-
你这截图有误(系统图与平面图的电线标注有误),所以,谁来回答都不是正确答案,还是问一下设计。
截图中唯一正确标注对的只有四联开关处的5根(火线1根+控制线4根);
其它的,如果以系统图的根数为准,平面图的标注是错误的;
如果以平面图标注为准,即没有标注的线是2根线,那系统图里面的4根线(火线、零线、接地线、充电线)就少了2根(没有充电线和接地线)
首次提交 2019-05-19 07:09:34 最近修改2019-05-19 07:12:41 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看