• 请问首层高3.9,其他层是3.6要套那些脚手架,还有一层地梁,基础层要脚手架吗

    1.如标题无法讲述清楚,请在此补充

    2.附带截图通常可让问题更快得到回答

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不套,一般是计算综合脚手架

    2019-05-18 16:55:40 

  • 除了外墙的综合脚手架,建筑就是楼层中的里脚手架,是按建筑面积计算,基础层不计算。

    2019-05-18 16:56:30 

  • 你要阅读当地的计算规则的。

    2019-05-18 17:01:42 

  • 请问首层高3.9,其他层是3.6要套那些脚手架

    1、综合脚手架搭拆费、使用费

    2、满堂脚手架

    3、里脚手架

    4、安全挡板

    5、基础层一般是不计算,但定额有规定到达条件的可以算满堂架,你计算时对着计算规则就不会漏。


    首次提交 2019-05-18 17:07:37  最近修改2019-05-18 17:08:10 (修改过1次)