啦啦啦 2019-05-21 01:09:05 | 河北省 土建 | 2702查看 3回答
地下室素土回填问题
地下室土方,全部构件构建完成(包括房间、建筑面积等)后自动生成土方。因垫层存在多个标高,自动生成多个大开挖图元。其中一个地下室内部的大开挖图元(图1),土方素土回填体积扣减后不应该为0吗(因为是室内的图元),但计算结果却不是(图2,里边的灰土回填是我单独设置的地下室顶板以上的素土回填工程量)。为什么会出现这种情况,是我理解有误吗。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这样的基坑不建议自动生成土方,自动生成会有诸多弊病的,直接定义大开挖是最好的方法。
局部下沉的小坑,在表格输入中列计算式处理一下就行了。
首次提交 2019-05-21 06:51:34 最近修改2019-05-21 06:52:15 (修改过1次)
-
地下室的的土方没有扣减的原因,是你没有定义房间装饰构件,地下室内定义房间,软件就不计算室内部分回填了
2019-05-21 11:40:14
-
土方素土回填体积扣减后不应该为0,大开挖是垫层的面积乘以深度的,垫层以上,外墙外面是有回填土的
2019-05-21 13:33:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看