• 地下室素土回填问题

    地下室土方,全部构件构建完成(包括房间、建筑面积等)后自动生成土方。因垫层存在多个标高,自动生成多个大开挖图元。其中一个地下室内部的大开挖图元(图1),土方素土回填体积扣减后不应该为0吗(因为是室内的图元),但计算结果却不是(图2,里边的灰土回填是我单独设置的地下室顶板以上的素土回填工程量)。为什么会出现这种情况,是我理解有误吗。

    自动生成土方素土回填


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这样的基坑不建议自动生成土方,自动生成会有诸多弊病的,直接定义大开挖是最好的方法。


    局部下沉的小坑,在表格输入中列计算式处理一下就行了。

    首次提交 2019-05-21 06:51:34  最近修改2019-05-21 06:52:15 (修改过1次)

  • 地下室的的土方没有扣减的原因,是你没有定义房间装饰构件,地下室内定义房间,软件就不计算室内部分回填了

    2019-05-21 11:40:14 

  • 土方素土回填体积扣减后不应该为0,大开挖是垫层的面积乘以深度的,垫层以上,外墙外面是有回填土的

    2019-05-21 13:33:05 