0.000049 2019-05-21 10:08:08 | 贵州省 安装 | 929查看 1回答
电线BV3*2.5,线缆合计值是裸线长度*3+预留长度?配管长度工程量是选线缆合
电线BV3*2.5,线缆合计值是裸线长度*3+预留长度?配管长度工程量是选线缆合计值还是选裸线长度呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
电线BV3*2.5,线缆合计值是裸线长度*3+预留长度? 是的
配管长度工程量是选线缆合计值还是选裸线长度呢? 裸线长度
2019-05-21 10:09:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看