• 输入输出模块模块后接线问题

    出模

    如图 输入输出模块接的是信号线和电源线,一共4条线,那输入输入模块到280°防火阀需要哪种线?是只是需要信号线吗 需要电源线吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    模块需要工作电源(所以进入模块需要信号线、电源线),模块到防火阀,只需要信号线(控制线)。即:模块让开就开,模块让关就关

    首次提交 2019-05-21 12:53:55  最近修改2019-05-21 12:55:41 (修改过1次)

  • 输入输出模块到280°防火阀同样需要两对线,反馈线(信号线)和动作线(电源线)

    2019-05-21 11:29:31 

  • 输入输出模接风阀,所以图里面的风法应该是电动防火阀,从模块到风阀需要一组DC24V线和一组通信总线。

    2024-11-03 20:01:02 