• 地下车库预留洞的问题

    预留洞

    如图,图纸已明确预留洞尺寸,穿墙处标注的3*SC100是什么意思,谢谢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    此地下室应该是人防地下室,留洞和套管冲突的情况下,人防分区的剪力墙不能有洞,只能是预埋钢套管,留洞是让桥架穿过洞口直接安装(人防区域不允许此方法施工),套管预埋后桥架是被剪力墙阻断,线缆穿过套管使用,后期要求对套管处理。

    所有应该预埋人防密闭套管3*SC100


    2019-05-21 12:38:50 

  • 图纸已明确预留洞尺寸,穿墙处标注的3*SC100是 这里留洞是为了 穿越 3根100的钢管 。

    2019-05-21 11:38:06 

  • 就是预埋3根100的钢管

    2019-05-21 12:20:20 