张贝贝 2019-05-21 12:52:46 | 北京市 安装预算安装算量GQI | 1084查看 3回答
消防电气
消防广播干线、电话干线,电源干线,系统图没有标注根数,请问他是在每层端子箱分线直接上去,还是每层端子箱分别到消防控制室?
以上有点位要求吗,是什么?因为我只见报警总线有点位要求
防火门主机到每个防火门监控分机是放射性连接还是串起来的?系统图示不明显
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、要看设计的系统图,每层为一个回路的,每层消防端子箱分别到消防控制室;几层为一个回路的,几层共一个回路到消防控制室。
二、当然有点位要求,就象一个照明回路只能接十几个灯、一个插座回路只能接十几个插座一样,多了,就得增加一个回路。
三、有模块的串起来连接;没有模块的放射性连接。
2019-05-21 13:06:19
-
1每个回路不超规范数量即可,要是超了就另外新起回路,所有主线是按照回路放到控制室,端子箱间是可以串联的,所有跟点位数有关
2.有要求,设计说明都会谈到,一般不超过200个点的80%
3.同一个回路间是串联起来的,
2019-05-21 12:59:55
-
1、需要看系统图是如何表达的
2、有要求,设计说明中会提到
3、一般来说都是串联的
2019-05-21 15:09:26