• 屋面层有双向钢筋了 还需要温度筋吗???如果要设 那要怎么加进去?

    温度筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    屋面层有双向钢筋了 还需要温度筋吗???

    ——:没有的

    如果要设 那要怎么加进去?

    ——:双层双向的朋友温度筋

    温度筋是和负筋搭接计算的,是没有面筋的位置的

    2019-05-21 14:31:47 

  • 如果是双层双向的就不需要温度筋了,图纸说的是不是双层双向的钢筋中间空的区域布置温度筋。

    2019-05-21 14:31:27 

  • 单有底筋双向是不能代替温度筋的,有双层双向就不需要温度筋了。

    2019-05-21 14:31:31 

  • 屋面层有双向钢筋就不需要温度筋

    2019-05-21 14:31:56 

  • 新建板受力筋,属性修改为温度筋

    2019-05-21 14:32:03 

  • 你好:不需要在设置温度筋

    2019-05-21 14:32:07 