• 通风

    1. 通风风机中无论是吊式还是落地式是否都有地脚螺栓,减震器,防震垫呢?

    2. 通风中怎么区分防排烟系统和送排风系统呢?

    谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、落地的才有地脚螺丝,减震器和防震各种方式都有。

    2、看CAD图层,会有区分的

    2019-05-21 16:12:55 

  • 地脚螺栓

    通风中怎么区分防排烟系统和送排风系统呢?

    防排烟包含正压送风和排烟系统,正压送风风机在屋面,有标示,排烟管道

    连接烟道,有280度防火阀

    2019-05-21 16:18:19 

  • 一般常规的区分,就是看风机的编号,PY是排烟,PF排风,XF新风,SF送风,都是以汉字的首字母区分。还有一种区分的比较笼统,就是看风管上的防火阀,280°的就是排烟,70°的就是送排风,150°的一般都是用在厨房排烟。 落地式的才会有地脚螺栓,减震器,防震垫(不过还是具体看要求),吊装的都有减震器。

    2019-05-21 16:23:22 

  • 1、落地式才有地脚螺丝、防震垫;吊装式用固定螺栓、减震器。

    2、与排烟风机连接的风管是方排烟系统;与排风机连接的风管是排风系统;与送风机连接的风管是送风系统;