260497010@qq.com 2019-05-23 08:25:54 | 江苏省 安装审核安装算量GQI | 536查看 2回答
安装电气、给排水问题
计算电的室外管线时,计算1m/1.5m?有规范、图集吗?
给排水入户套管,穿刚性防水套管,区分砖墙和砼墙吗?有规范、图集吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、没有图集,查看管道册的定额说明。
2、刚性防水套管穿墙不区分砖墙和砼墙,防水套管的图集为02S404
2019-05-23 08:29:18
-
1、查看本省定额章节说明文件
2、不区分墙体,只区分套管安装的位置
2019-05-23 08:32:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看