• 拉结筋

    砌墙体是,拉结筋例如层高4m,那拉结筋按照墙高几米一档

    拉结筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 一般500mm高设置2根筋

    2019-05-23 16:01:25 

  • 一般规范要求400一档,或者设计会给个区间值,你可以按你砖砌体大小考虑几匹砖一趟

    2019-05-23 16:01:35 

  • 你好:拉结筋上下起步是500,间距是500,按墙体的高度计算得到是几排。(4000-500梁高-2*500)/500=5排+1=6排。

    首次提交 2019-05-23 16:03:30  最近修改2019-05-23 16:04:49 (修改过1次)