• 排风管为什么不直接连接到排风机?风机和风管连接的是不是风管软接头?另一个又是什么

    风管连接

    排风管为什么不直接连接到排风机?风机和风管连接的是不是风管软接头?另一个渐变的又是什么?计算规则是按数量还是面积计算(广东)?应该怎么操作?请各位大师不吝赐教

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    排风管为什么不直接连接到排风机?不能刚性连接,易损坏,且噪音也会特别大(个人理解)

    风机和风管连接的是不是风管软接头?是软连接。

    另一个渐变的又是什么?叫天圆地方,一头是方的,一头是圆的。

    计算规则是按数量还是面积计算(广东)?软连接有按照平米的,有按照个计算,这个看要求。天圆地方和风管一样按照平米计算。

    应该怎么操作?软连接的长度一般都是20cm,天圆地方我都是按照矩形风管的规格计算。

    2019-05-23 16:19:55 

  • 按照规范规定风管是不可以直接跟风机连接的,必须使用软连接过渡,软连接的作用主要是减少风机工作时震动产生音噪;按照上图风机另一侧的是止回阀

    首次提交 2019-05-23 16:20:44  最近修改2019-05-23 16:21:23 (修改过1次)