• 电线工程量计算

    2AL1配电箱到2AL1-WL8中间没有具体的线路走向,那电线工程量怎么计算,是按直接用直线引过去计算吗?配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    明配管,遵循横平竖直,连接进配电箱,即可。(即:不能斜着算进配电箱。)

    暗配管,按最短距离计算(斜着连接都可以)。


    去计算

    首次提交 2019-05-23 18:06:40  最近修改2019-05-23 20:06:51 (修改过1次)

  • 省略画法的,按最短直线计算即可。

    2019-05-23 17:25:08 

  • WL8是2AL1配电箱内的出线回路,仔细看看系统图

    2019-05-23 18:58:29 

  • 考虑敷设形式后手动补充到响应配电箱就好~或者选用设备连线功能,连接后进行调整

    2019-05-23 22:54:51 