• 静压管桩,清单单位为根 桩长14m,结算是否应按打桩记录重新组价

    静压管桩,清单单位为根 桩长14m,实际打桩桩长为10m~14m不等,结算是否应按打桩记录重新组价

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 要按长度换算结算的。

    14m算是一根,不足14m的,初一14m计算,比如10m的,就是0.714根

    首次提交 2019-05-24 08:36:49  最近修改2019-05-24 08:38:11 (修改过1次)

  • 这要看合同的约定是否包干,一般对地下不可预见的是按完成的计算,那么所完成的工程量就是打压桩记录确认的数据。

    2019-05-24 08:38:59 

  • 1、看合同约定

    2、清单单位为根,但定额子目是按米的,定额子目按实际验桩记录输入比较合符实际,但综合单价可能有变化

    3、其实最合是的做法是,一条桩做一条清单,但估计对总价也没啥影响。

    2019-05-24 08:59:52 

  • 静压管桩必须要按实际打桩记录结算的,即便是签合同也无法总价包死的,因为入土多少本无法确定的!设计是按地勘保守计算的,地勘报告是粗略的与实际是有反差的。希望能够帮助你