• 约束边缘钢筋的工艺,求指导

    内箍

    其他箍筋

    感谢各位耐心回答

    问题:这是加强区暗柱与墙的做法,亲各位指导下思路,看看我的思路对不对,(墙水平钢筋C12-200)

    我认为这张图反应的是,柱箍筋与墙水平钢筋个隔一布一,柱子外箍筋间距写的是C12/10-100,但是要达到一根箍筋与墙体水平钢筋封边间距为100的效果,外箍筋间距应该改成c12/10-200,内箍筋不变,其次墙体水平钢筋当箍筋用处,多了一根拉筋,应再在柱子其他箍筋中输入C12/10-200,

    请问思路对吗?,

    万分感谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    简单:暗柱箍筋用C10@200输入既可。