• 各位老师,帮我看一下这个板的钢筋

    双层双向如图,LB4已经配置了双层双向的C8@150,为什么还要有伸出的钢筋?按图纸画好以后,显示布筋范围重叠了,怎么解决?麻烦各位老师了,谢谢

    2019-05-24 21:38:50 补充

    伸出

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你所说的伸出钢筋,如果是斜向画的钢筋线,那么就是放射钢筋,这种钢筋就要在单构件中编辑。

    这是负筋或者用跨板钢筋定义布置,上面标注有“附加”,这下面的也没有标注,且板已经是有面部钢筋,有条件咨询设计是否也是附加,最好也给个文字依据。


    答疑解惑

    首次提交 2019-05-24 21:32:24  最近修改2019-05-24 21:42:49 (修改过1次)

  •        这种情况是允许的,但是正常情况下面筋间距不会那么小。

           打个比方很多图纸会这样设置:1、在下面说明注明图纸画出来的钢筋均为附加钢筋;2、如果周围其他板间距都是150的,那这块板他的纵向面筋间距会标为300,然后画出来的跨板受力筋间距也是300。

            回到您的问题,这样布置本身没有问题,如果您是业主单位或者审核单位,在这种情况影响工程量比较大的情况下可以询问设计单位是否合理,如果您是施工单位,很多人估计就现场按一长一短间距150布置,算的时候就按一长一短间距75计算。

    2019-05-24 21:42:55 

  • 是附加钢筋,画上去重叠的解决办法:点击布置重叠的钢筋,会出现钢筋的范围线,调整这根线到钢筋对应的正确范围就可以了。把重叠的都调整到各自的布置范围就行了。

    2019-05-24 21:48:42 