可乐 2019-05-25 08:38:29 | 浙江省 安装预算 | 733查看 4回答
消防电标注4的含义
如图一中ABCD为ZR-RVVP4*2.5,是四芯绞线,那么图二中4的含义是指有四根线吗,如果是那又怎么会有四根线且是哪四根呢?
初学消防电,请多多指教,谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
此处有疑问,最好问一下设计,1根屏蔽护套软电线(ZR-RVVP-4*2.5),即可。因为只有一个配电箱(2AL3)
首次提交 2019-05-25 08:49:37 最近修改2019-05-25 08:51:20 (修改过1次)
-
是4根线的
2019-05-25 08:41:05
-
消防电很多设计也会存在各种问题,所以解读报警系统图时,和强电不一样,报警里面只需了解每个报警器具连接什么线,然后识别的时候判断出导线的类型及规格即可;对于图纸中的一些标识不需要深入追究,很多报警设计可能是新人,会有各种错误。
2019-05-25 10:30:46
-
ZR-RVVP4*2.5是4根2.5mm2的屏蔽软线
2019-05-25 11:25:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看