• 消火栓启泵按钮

    PQ直起泵控制线从1F消防端子箱经消火栓启泵按钮到6F的消防端子箱合理吗?因为原理图上是1F消防端子箱经消火栓启泵按钮就结束不到6F的端子箱,我不知哪个正确,求解。

    谢谢!

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 新规范只要信号线就可以,怎么接,只要连到信号线上就ok。

    2019-05-25 15:08:03 

  • (每层的任何一个位置的消火栓启泵按钮)每个消火栓启泵按钮上有两组线:

    水平方向与信号线连接,按下启泵按钮,信号线通过层消防接线箱向消防主机报警。

    垂直方向与消防泵直启线连接,按下启泵按钮,消防泵启动,向消防管道内压水。

    看图纸要平面图结合系统图,才能准确理解设计的意图。