刚出新手村 2019-05-26 16:04:46 | 四川省 预算 | 3824查看 1回答
请教下剪力墙里暗柱箍筋/拉筋隔一布一做法在广联达里怎么表示出来?
剪力墙水平筋间距也是200,请问老师:1、在广联达里面具体应该怎么定义构件,2、暗柱箍筋和墙身水平筋之间的间距是多少?3、暗柱箍筋跟剪力墙伸入暗柱的水平筋是否重复计算了?
2019-05-26 16:06:53 补充
4、第一排和第二排的间距是100还是200?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
剪力墙的水平钢筋替代暗柱的箍筋时,暗柱就不需要输入箍筋信息,箍筋与拉筋隔一布一,实际上是设计要求是错开,不要布置在同一排,这是对施工安装时的要求,对钢筋的计算是没有影响的。
2019-05-26 16:09:05