• 防雷接地问题(请师傅们回答清楚)

    均压环

    6条 (电气竖井接地干线每隔三层与楼板钢筋、柱筋连接)问题 : 

    1、每隔三层与楼板钢筋连接是用40*4扁钢围电井焊一圈,还是利用墙内的钢筋焊通就行?

    8条  (卫生间内插座的PE线,建筑物钢筋,卫生间内的金属管道应与LEB连接。由LEB至各连接点采用BVR-1.4mm导线穿PC16管埋地敷设)问题:

    1、局部等电位用PC16管及BVR-1*4是与卫生间插座连接的作用是什么?

    2、卫生间插座是一个回路都联通的,不管卫生间有几个插座是不是只连接一个插座就行?

    3、与卫生间内的金属管道连接,卫生间没有金属管道  是不是要和脸盆、坐便器、淋浴连接?

    4、局部等电位是不是最后要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通、还是PC-16管BVR-1*4mm连接?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    6条  问题:

    1、答:用短钢筋将接地母线与墙内钢筋(焊接)连接起来,即可。

    8条  问题:

    1、答:电气接地与等电位接地,连接起来(构成完整的接地体系)。

    2、答;只连接一个插座就行。

    3、答:与卫生间内的金属管道、脸盆、坐便器、淋浴、散热器等连接,有什么,就连接什么(没有的,就不用连接)

    4、答:局部等电位端子,要用接地母线(镀锌圆钢或镀锌扁钢)与卫生间最近的引下线焊接连接(与墙内的钢筋焊没有用)


    首次提交 2019-05-27 20:40:13  最近修改2019-05-27 20:43:57 (修改过1次)

  • 6条 (电气竖井接地干线每隔三层与楼板钢筋、柱筋连接)问题 : 

    答:与卫生间内的金属管道连接

    4、局部等电位是不是最后要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通、还是PC-16管BVR-1*4mm连接?

    答:局部等电位是要和均压环或者引下线利用墙内钢筋焊通