joi 2019-05-27 16:21:59 | 湖北省 安装预算计价软件GCCP | 1721查看 2回答
请问,湖北应急照明系统套什么定额?
2019-05-27 17:27:47 补充
湖北应急照明系统调试套什么定额, 我刚刚掉了两个字
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
米老鼠 黄金专家
答题: 63832 被赞: 10073
电气定额里有相应的定额子目去套用就可以了
2019-05-27 16:27:46
幸福像花一样 钻石专家
答题: 120406 被赞: 29305
应急照明系统套相应 的配管、 配线、灯具安装定额
2019-05-27 17:26:20
应急照明系统调试
预算中,应急照明系统有调试费用吗?有的话套什么定额呢
应急照明属于消防系统吗
关于应急照明系统看图
图看不懂,想问问老师们这个应急照明系统是怎么回事,我列清单需要列哪些?是不是分两个配电箱回路,一个从消防控制室引总线到AE1,再从AE1引到每个灯具;二是从公共照明引线到AE1,再由AE1引到每个灯具?就是说消防应急照明是需要有一根控制线加一根电线?
应急照明控制器套用什么定额?
应急照明系统走线问题
在应急照明系统中,第一:应急照明灯、疏散指示灯和出口指示灯,假如灯具安装位置为板下1.5米的墙上,回路走顶板敷设,我想问下走线方式等其他灯具一样,在板上设一接线盒,竖直方向计算一段的距离? 第二:假如沿地板敷设,安装高度为底板上50cm的墙上,是否按插座回路,一上一下,计算两端? 第三:应急照明灯是没有开关的,断电之后会自动由电池供电,但是在现实中,发现好多都是在应急照明灯安装位置设置一插座,应急灯插在插座上,我想问下,在做预算的时间,需要计算插座的工程量么