荣 2019-05-28 11:16:23 | 山西省 土建钢筋算量GGJ2013 | 637查看 2回答
基础层高只有筏板的高度,还需要把-2F的剪力墙复制到基础层吗?
基础层高只有筏板的高度,还需要把-2F的剪力墙复制到基础层吗?不复制的话,墙的纵筋默认设置插筋,也会伸入筏板底,那是不是可以不用复制呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要复制的,这样会在负二层计算一个搭接的
2019-05-28 11:21:07
-
要复制哦,
1、如果基础层的基础构件是组合的基础构件,比如筏板和集水坑或者筏板和柱墩, 这类基础复制不复制下去对于柱子的钢筋计算是有影响的,复制下去,插筋是按照最低的基础底计算长度,不复制下去,是按照较高的标高的基础计算长度;
如果只有一种基础构件,比如只有筏板基础或者柱墩或者独立基础等,这类基础复制和不复制没有区别的,只要基础层的上层的相对应位置的柱或者墙的底标高改成基础底标高就可以的。
2019-05-28 11:27:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看