辉烛 2019-05-29 21:15:03 | 广东省 土建 | 389查看 3回答
请教各位老师一个钢筋搭接的问题
定额原文“定额已考虑施工损耗以及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳”
那么为什么我们还可以计取纵向钢筋的搭接?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
非设计接驳已含在定额中,不另计算的,设计图中接驳要计算的。例如,设计通长钢筋,不能计算接驳。但是设计图中架立筋与支座负筋的接驳是要计算的。(广东省定额)
2019-05-29 21:20:40
-
搭接和损耗不是一会事,是不同的内容
2019-05-29 21:20:49
-
定额中是综合考虑了非设计接驳和钢筋下料时的搭接,并没有考虑楼层处的搭接,所以还可以计算此部分的搭接。
2019-05-29 21:22:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看