关于防排烟的阀门问题
如图所示,图纸上的这个表示的是防火阀吗?图中都未标明防火阀的型号和温度,那么该怎么计量?阀门里面送风70摄氏度,排风280摄氏度对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示,图纸上的这个表示的是防火阀吗?、
是的。
图中都未标明防火阀的型号和温度,那么该怎么计量?
结合系统图,图纸说明。或者暂按70度或者280度。或者让设计明确。
阀门里面送风70摄氏度,排风280摄氏度对吗?
不对。
2019-05-30 11:49:26
-
送风、单独排风都是70°,只有排烟或者排烟排风混合才用280°
2019-05-30 11:47:44