• 请问约束边缘构造柱非阴影区部分的纵筋怎么设置

    请问约束边缘构造柱非阴影区部分的纵筋怎么设置    图纸说同墙纵筋  可是墙纵筋的配筋形式是c12@200     柱子的纵筋又不让以间距的形式去配   怎么处理呢  求大神解答下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    请看图片中的介绍。


    非阴影

    配筋形式

    答疑解惑

    广联达服务新干线


    2019-05-30 15:45:47 

  • 那个是剪力墙,用剪力墙通常布置

    2019-05-30 15:44:32 

  • 暗柱

    2019-05-30 15:44:47 