• 广联达算量,构造柱(角柱)的马牙槎为什么有的是一面,有的是两面?都是同样设置的

    广联达算量,构造柱(角柱)的马牙槎为什么有的是一面,有的是两面?都是同样设置的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 假如说是角柱,与墙体两侧接触,应该是有两面马牙槎,查看下构造柱与另外一面墙体是否相连接,另外查看下工程量计算式,查看下三维扣减图,检查下问题出在哪里

    2. 删除重新布置一下,看看是否能够计算正确。

    首次提交 2019-05-31 09:43:59  最近修改2019-05-31 09:44:21 (修改过1次)

  • 只有与砌体墙相接触的构造柱面才会有马牙槎的

    2019-05-30 20:00:32 

  • 您查看计算式

    看看是否是显示问题

    2019-05-30 20:02:17 