聆空 2019-05-30 21:11:14 | 四川省 安装 | 1661查看 6回答
双联双控开关里连接开关的立管走三根线,是对的吗?比单控多的一根线又是什么呢?
虚线为灯带。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:双联双控开关里连接开关的立管内最少是五根线,因为单控单联开关是三根线,双联双控是六根线,可以共用一根火线,所以是无根线,但另一端必须是六根线的。一个双控开关有三个接线端子,双联双控是3*2=6个端子所以是六根线的。
首次提交 2019-05-31 07:39:36 最近修改2019-05-31 12:08:02 (修改过2次)
-
多一条才能起到双控的作用呢。
2019-05-30 21:20:31
-
双联双控开关里连接开关的立管应该走五根线,才是对的
首次提交 2019-05-30 21:23:42 最近修改2019-05-30 21:24:48 (修改过1次)
-
双联双控开关走五根线,起双控作用。
2019-05-30 22:38:28
-
此种连接需要五根线。
2019-05-30 23:55:48
-
答:电源管不到灯具的情况下,每根管的连接需要五根线。
其中一边的管线是:火线、零线、接地线、控制火线2根(即:回龙线2根);
另一边的管线是;灯头线、零线、接地线、控制火线2根(即:回龙线2根);
2019-05-31 07:15:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看