鸽的舞台 2019-05-31 17:55:08 | 广西壮族自治区 预算钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 1287查看 3回答
基础梁中拉筋C8@200*600,这种拉筋在广联达中如何编辑?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳输入侧面筋G4C12后,就可以在拉筋位置输入C8@600了。
2019-05-31 17:56:10
-
就在拉筋中编辑,按设计输入就可以了
2019-05-31 17:59:31
-
200是侧面钢筋的间距,600是纵向的间距,那么拉筋的间距设置为600,及C8-600即可。
2019-05-31 18:01:18