aaH! 2019-06-01 08:53:43 | 福建省 土建钢筋算量GGJ2013 | 568查看 7回答
请问1933m2的钢筋98吨,344m2的钢筋却有50吨?后者指标正常吗(附图)
1.1933m2的是总变配电所2层,框架结构,独立基础,钢筋指标50kg/m2(前3张图片)
2.344m2的是机柜间,一层5.5米高,外墙都是剪力墙,桩承台基础,没有筏板,钢筋指标145kg/m2.(后2张图片)
2019-06-01 08:54:40 补充
我是钢筋新手
2019-06-01 08:56:26 补充
后者344平方的平米造价算出后的土建部分达到3000多,
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳344m2的钢筋含量高了,要看看设计标注是怎么样的呀。
2019-06-01 08:56:26
-
钢筋指标145kg/m2,是大太多了。
2019-06-01 08:56:29
-
后者指标偏高。
2019-06-01 08:57:54
-
我这正在做一个框架厂房,钢筋基本也是50kg/㎡
145kg,这个一般看设计配筋情况,也是有的,
- 3.可以咨询一下设计。
首次提交 2019-06-01 08:58:21 最近修改2019-06-01 09:00:50 (修改过1次)
-
指标看不出问题,但是每平米344肯定有问题。查一下钢筋的计算。
2019-06-01 09:05:49
-
后者是剪力墙,没有看到钢筋配置,如果设计相对要求高时,或许还可以接受,毕竟层高是5.5米了。
2019-06-01 09:05:50
-
只要是按设计算出来的就行。这是桩基础跟剪力墙的钢筋占比多,而且就一层,所以平米含量就高了。
2023-07-11 21:43:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看