• 未标注面筋为C8@200,板四周已经有C8@200负筋了,还需要布置面筋吗?

    未标注负筋
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图中只有长度没有钢筋信息的负筋为c8-200(说明显示的是底筋c8-200,双层双向加负筋这种情况也是有的)

    首次提交 2019-06-01 15:09:42  最近修改2019-06-01 15:10:43 (修改过1次)

  • 此处的未标注面筋是包含板上部钢筋的面筋、跨板受力筋、负筋的,也就是说图中画出来没有标注负筋信息的,都是c8-200

    2019-06-01 15:09:51 

  • 不需要在布置面筋了,说的很清楚了第4条,是画出未注明的钢筋信息,没有画通长面筋就是没有,只要负筋

    2019-06-01 15:19:27 