• 给水管道与卫生洁具连接的立管到底按照什么计算?

    各位前辈,请教个问题,给水管道的标高是(层底标高-0.07),然后有一段上反0.3m的立管,我的计算设置采用的用规范值计算,规范值中规定大便器出地面高度是200mm,然后我在布置给水管道与卫生洁具连接的立管时,布置完立管后查看立管的长度,显示立管长度是0.45m,不应该是0.3+0.07+0.2=0.57m吗?我查看大便器的标高是0.38m,0.45=0.38+0.07算出来的,我规定的是按照规范值计算,为什么是错的?这个0.38m是卫生洁具的安装高度吗?求告知,谢谢。层底标高

    底标高

    答疑解惑

    广联达服务新干线


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我把你的问题研究了下,不得不说你的心思非常细腻,你算的是给水管道,你改排水管道立管有用吗?改过来就没问题了,望采纳!

    2019-06-03 17:30:41 

  • 还是软件细节灭有研究透,在仔细看看各个数据就清楚了,还有立管不能自己手动布置。

    2019-06-01 19:45:03 