预算学习者 2019-06-02 15:48:53 | 重庆市 土建结算钢筋算量GGJ2013 | 405查看 2回答
板筋布置问题
老师你好,根据前三张图中提供的信息,问题一:图中显示未明确底筋和面筋的板是否都需要布置底筋和温度筋(面筋)呢,即便是在布置有跨板钢筋的部位也需要布置竖向面筋或者横向面筋吗?
问题二:相同板面标高的区域底筋或者面筋同时使用“多板”功能布置,是否合理呢?(就图4划线范围一同布置)
还请前辈们指点指点。谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
未标的底筋是按说明的C8-200定义布置,温度筋是C6-200。
2019-06-02 15:54:09
-
一般的做法:原位标注没有给出底筋时,按说明布置双向底筋,面筋,一、楼板板,只布置负筋和跨板受力面筋,二、屋面层,面筋,中部没有的,加温度筋。三、可以单板布置,也可以多板布置,结果是锚固长度与搭接长度的差异。
2019-06-02 15:54:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看