饺子 2019-06-03 10:11:41 | 北京市 安装预算计价软件GCCP | 2266查看 3回答
1、送排风机落地安装,定额中轴流风机没有混凝土台座或者支架安装,是不是要套取混流
1、送排风机落地安装,定额中轴流风机没有混凝土台座或者支架安装,是不是要套取混(斜)流风机
2、再多大风量的时候用混凝土支座 多大风量用金属支架
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
若有混凝土台则在土建中考虑即可
安装中只需要套轴流风机定额子目,若有支架需在安装中考虑。
2019-06-03 10:31:07
-
1、送排风机落地安装,定额中轴流风机没有混凝土台座或者支架安装,是不是要套取混(斜)流风机
都是套轴流风机安装定额子目。
设备支架和底座需要单独套定额子目的
2、再多大风量的时候用混凝土支座 多大风量用金属支架
依据设备安装规范和施工方案。没有固定的模式
2019-06-03 10:15:14
-
一般都会有砼支座或支架,支架一般是槽钢。定额套轴流风机,根据规格型号套相应定额。
具体选用什么支座,需要看风机重量以及施工方案,这个可以根据厂家宣传册,查出相应规格型号的重量。
2019-06-03 10:26:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看