• 构造柱钢筋手算怎么算呢

    1、纵筋长度按满长计算长度,加上两个锚固,然后每层加一个搭接

    每层的搭接是什么意思?

    2、箍筋:单柱周长-8个保护层+2个弯钩(含平直段长度)

    两个弯钩应该是10D? 2A6@500是双排箍筋?

    平直段
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、搭接,是柱纵筋的搭接。每层一次。搭接是冷接必须的。机械和电焊不计算搭接长度。二、每个弯勾是11.9*d。三、是双排的。