. 2019-06-03 19:28:20 | 浙江省 土建 | 408查看 2回答
老师,这两端墙长都大于5m了,我这样设置构造柱对吗?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
构造柱尽量位于墙的转角处
2019-06-03 19:40:47
-
构造柱设设置的部位:转角、T接墙、+墙、直线墙长度大于5米时。
2019-06-03 21:49:30
-
构造柱要求墙长超过5m设置一个,这个5m是两个kz之间的长度吗?门窗洞对这个长度有影响吗?如果门洞两侧有抱柱呢?是不是墙长就不算超过5m了?
-
说明里说门窗洞口要大于2000才设构造柱,但是墙长大于5m就要设构造柱,这个墙长如图所示,请问下这个要放构造柱吗?我不知道这里有个门之后墙长是算大于5m了吗还是墙长到门外边为止?
-
填充墙超过5m的设置构造柱后还要根据说明增加超5米墙顶的圈梁吗?
图纸说明中有二条,其中一条说明为填充墙超过5m的设置构造柱,另一条说明墙长超5米在墙顶增加圈梁,那么在一个6米长的墙上,我已设置构造柱后还要不要设置墙顶的圈梁了?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看