局外人 2019-06-03 19:48:30 | 广西壮族自治区 预算施工结算钢筋算量GGJ2013 | 1724查看 1回答
剪力墙、暗柱复制到基础层和不复制到基础层钢筋量不相同
剪力墙、暗柱复制到基础层和不复制到基础层钢筋量相差10t,这个量差是差在什么地方?
(1)剪力墙暗柱不复制到基础层,软件计算钢筋在负一层会计算插筋和垂直筋,插筋算到基础底
(2)剪力墙暗柱复制到基础层,软件计算钢筋在基础层算插筋,负一层算垂直筋
复制与不复制两者的钢筋长度和根数都一样,为什么复制到基础层会比不复制到基础层多10t 这量差在什么地方
图一图二是不复制到基础层的钢筋三维,图三图四是复制到基础层的钢筋三维
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
看你复制到的楼层层高是否不一致, 这样会导致钢筋量差。
2019-06-04 14:17:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看