守望新空 2019-06-04 01:09:17 | 广东省 土建 | 495查看 3回答
一个单板说明是双层双向拉通,然后板上还有垂直跨版受力筋,导致重叠,如何处理
原本C8@200是双层双向的拉通,在一个单板上,然后这个单板,还有一条垂直跨版受力筋C10@150,该如何处理,要修改双层双向的部分信息吗,不然就是提示钢筋重叠
2019-06-04 12:29:37 补充
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:请去检查一下你是怎样布置的双层双向板钢筋,我们是可以布置不会提示重叠的。
2019-06-04 05:58:41
-
看一下图纸设计是不是本来就是重复布置的,是附加的跨板受力筋
2019-06-04 07:40:01
-
双层双向+ 跨版是不会提示重复的
2019-06-04 08:14:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看