• 位置

    1:热表间是什么性质的房间,属于水泵房吗?   配电间  弱电间  强电间 属于变配电间范围吗?  强 弱电进线间属于变配电间范围吗?

    2:分隔墙需要保温砂浆处理,红色线是梯间,绿色线是卫生间,保温砂浆是抹在楼梯间内?还是抹在卫生间内?为什么?  要是抹在楼梯楼梯间内,是仅做蓝色线范围吗?   如果抹在卫生间内,是仅抹黄色线范围吗?还是按黑色线位置,整个墙面都抹?

    在楼梯间

    3:假设抹在卫生间,仅抹黄色线位置,要是卫生间普通抹灰15厚,而保温保温砂浆20厚,这时在一面墙上有两种厚度抹灰,该怎么处理?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:热表间是什么性质的房间,属于水泵房吗?【不知道什么是热表间】   配电间  弱电间  强电间 属于变配电间范围吗?【不属于。】  强 弱电进线间属于变配电间范围吗?【不属于。高压进线属于变配间。】

    2:分隔墙需要保温砂浆处理,红色线是梯间,绿色线是卫生间,保温砂浆是抹在楼梯间内?【可以】还是抹在卫生间内?【也可以】为什么?【效果一样。】  要是抹在楼梯楼梯间内,是仅做蓝色线范围吗?【是的。】   如果抹在卫生间内,是仅抹黄色线范围吗?【按黑线范围。】还是按黑色线位置,整个墙面都抹?【是的。】3:假设抹在卫生间,仅抹黄色线位置,要是卫生间普通抹灰15厚,而保温保温砂浆20厚,这时在一面墙上有两种厚度抹灰,该怎么处理?【不应该这样施工。】